1、喷淋系统的水泵出口处的工作压力为0.8MPA,管材为镀锌钢管,我们知道试验压力为1.5倍的工作压力(1.5*08=1.2),不足就取1.4MPa,那么阀门、管道的公称压力如何选取?是按工作压力0.8数值向上选取1.0MPa的阀门、管材,还是按试验压力1.4MPa的数值向上选取1.6MPa。请高手给与详细解答啊,最好有规范或者教材依据,谢谢了。网上查了好多资料,发现众说纷纭,说法很乱,:( :(:L 基础问题有必要普及啊。
2、阀门样本上的压力等级(1.0MPa、1.6MPa)就是指公称压力吗?
[
本帖最后由 zhaoyoung 于 2009-10-14 15:31 编辑 ]
12楼
:)
回复
13楼
这个问题我也困惑
回复
14楼
消防我向来都是取1.6MPa的。尤其火灾一开始小流量的时候,管网压力比设计压力高很多。安全第一。
回复
15楼
镀锌钢管及焊接钢管的最大工作压力
规 格 最大工作压力(MPa) 水压试验压力(MPa)
普通钢管 1.0 2.0
加厚钢管 1.6 3.0
球墨铸铁承插直管允许压力
允许压力
承插直管 消防常用管材DN40~DN250mm
允许工作压力(PFA) 2.5~6.4 MPa 5.4~6.4 MPa
最大允许工作压力(PMA) 3.0~7.7 MPa 6.5~7.7 MPa
允许试验压力(PEA) 3.5~9.6 MPa 7.0~9.6 MPa
什么话都不用说了
[
本帖最后由 bridgekill 于 2010-3-10 16:13 编辑 ]
回复
16楼
学习了~
回复
17楼
阀门的强度试验为阀门标称的公称压力1.5倍,严密性试验为阀门工程压力1.1倍……参考《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》3.2.5
回复
18楼
设计手册具体哪里有啊
回复
19楼
楼上是对的