本人现在正在做一个厂区的规划设计,其中厂内的排水很少,就有一个卫生间里有排水,厂子的面积还很大,问是否能排入雨水管道里?忘各位高手不吝赐教
本人现在正在做一个厂区的规划设计,其中厂内的排水很少,就有一个卫生间里有排水,厂子的面积还很大,问是否能排入雨水管道里?忘各位高手不吝赐教
2楼
如果市政排水是合流管道,可以排到雨水管,如市政排水是分流制,则必须单独排放.
回复
3楼
非常感谢:handshake
回复
4楼
厂子既然很大,为什么就只有一个厕所,难道其余地方都是绿化?再说,只要是工厂生活废水甚至工业废水总是少不了的,废水总不能和雨水同排吧!楼主既然是搞规划设计,应尽可能考虑周全才是。
回复
5楼
有道理,我再看看吧
回复
6楼
设一个小的化粪池,专门处理这个小厕所污水,然后就可以排到雨水管道了~!
回复
7楼
建筑的排水最好单独排,不要排到雨水管道里。但对于厂区来说,6楼的做法很好,可以采纳。
回复
8楼
如果必须排到雨水管里,生活污水需设二级生化处理,达到I级排放标准才能排.
回复
9楼
聪明!!!:) :)
回复
10楼
6楼在扯淡,8楼说得非常好
回复
11楼
哈哈 首先看一下有没有其它的生活污水了 如果真的只有一个厕所 况且周围没有现状市政污水管网 建议自己处理一下排放到雨水管网了 否则单独排放不划算
回复