上住宅工程电梯前室风井的图片一张弱弱问一下:图中正压送风口安装高度有什么要求?在哪个规范上能查到?装1米?装60公分?非常感谢:lol
上住宅工程电梯前室风井的图片一张
弱弱问一下:图中正压送风口安装高度有什么要求?在哪个规范上能查到?装1米?装60公分?
非常感谢
:lol
2楼
只是不能太高,因为前室加压风口有执行机构,手动操作时要方便,一般做底距地500mm~1500mm都可以,有时加压风口又细又高,从顶板下起算,也不会允许底边距地太高。
回复
3楼
建议高度为1000mm以下,保证气流向上,人员处于送风范围!
回复
4楼
很感谢楼上的两位朋友啊
回复
5楼
实用供热空调设计手册第一版第625页规定:前室加压送风口如采用常闭风口时,应设置手动执行机构,安装高度在0.8-1.5m处,主要还是考虑方便人员操作。而对于常开的封风口则没有提出要求。
而这一条内容在新版手册中已经被删除,不知道是为什么?
回复
6楼
楼主辛苦,学习了。
回复
7楼
送风口高度没有要求吧
回复
8楼
风口下边距地200~300,都可以的
回复