低压电机通过交流接触器很容易实现正反转的自动切换,10kV电机该如何实现,是不是采用1.高压真空接触器;2.采用2台断路器。实际使用情况如何?请大家发表高论
低压电机通过交流接触器很容易实现正反转的自动切换,10kV电机该如何实现,是不是采用1.高压真空接触器;2.采用2台断路器。实际使用情况如何?请大家发表高论
2楼
两只接触器就好了,FC回路:熔断器+接触器
接线换相加互锁就实现了
回复
3楼
10kV电机要用FC回路实现正反转控制的话,每台电机可能要配2台柜子,本身电机配断路器体积庞大,高压真空接触器的高度也满高的,这个代价好像也太大了点,有没有什么更好的办法?
回复
4楼
FC手车,左右回路,或上下回路,体积相当于1台断路器体积。
“高压真空接触器的高度也满高的”
谁说的?
回复
5楼
完全同意
回复
6楼
FC回路用于控制低压电机的比较多,我想高压电机这样控制的不多吧
回复
7楼
可以在主机开关柜前设置1台换相隔离柜,配备2台手车。