关于高压柜CT安装的问题。
yujunzhilian
2009年10月15日 20:06:38
只看楼主

这次我们厂一台环网进线柜,图纸上画的电流互感器和带电显示传感器是装在进线开关下端的,开关是下进线的方式。这样说来,供电局的电是先进过CT,再到开关的。但实际上装的时候,只能把CT装到开关上端去了,因为按图纸的方式装装不了,请问一下,这样改的话有没有什么问题。这样一改,传感器和CT都跑到开关出线端了,违背了一次图。这样有区别吗?能不能这样改装?

这次我们厂一台环网进线柜,图纸上画的电流互感器和带电显示传感器是装在进线开关下端的,开关是下进线的方式。
这样说来,供电局的电是先进过CT,再到开关的。但实际上装的时候,只能把CT装到开关上端去了,因为按图纸的方式装装不了,
请问一下,这样改的话有没有什么问题。这样一改,传感器和CT都跑到开关出线端了,违背了一次图。
这样有区别吗?能不能这样改装?
免费打赏
hzyxan
2009年10月16日 14:16:52
2楼
没其它要求的话,CT可以装在开关的后面,但传感器最好在进线侧(电源侧),可以用来提示或起闭锁作用.另外,图纸与实物要对的上.
回复
lingxuct
2009年10月17日 19:53:36
3楼
CT装到断路器后面倒没问题,但带电显示的传感器必须在断路器之前。
回复
woaiwangluo
2009年10月19日 15:47:21
4楼
CT装到开关上端是合理的,因为如果CT装在开关的下端就使CT长期带电无法检修,传感器应装在进线侧。
回复
czlhz
2009年10月23日 15:17:59
5楼
CT可以装在开关后,传感器应装在电源侧
回复
liyuwei20080
2009年10月26日 10:46:29
6楼
楼上说的对,但要是用来计量用的话,供电局是不允许装在出线端的啊,我们这边是要求这样的了:Q
回复