(1)单偏压计算方法 柱单偏压计算是传统的柱配筋计算方法,在某一种组合荷载作用下,计算x向配筋面积时只考虑x向的弯矩值,而y向弯矩对其的影响则不考虑;y向同理。由于在两个方向上的最不利荷载组合同时出现的可能性比较小,所以这种计算方法所得到的结果具有一定的安全储备,可通过双偏压验算。(2)双偏压计算方法 当采用双偏压计算时,在某一荷载作用下,计算某一方向的配筋面积时同时考虑另一个方向的内力值,这种计算方法比较符合工程实际,从理论上讲,所有的混凝土柱的受力状态都是双偏压。双偏压计算考虑了同一内力组合中双向弯矩和周立共同作用和截面全部钢筋对承载力的贡献。双偏压的计算更加安全可靠,但配筋量往往很大,可人工调整。
柱单偏压计算是传统的柱配筋计算方法,在某一种组合荷载作用下,计算x向配筋面积时只考虑x向的弯矩值,而y向弯矩对其的影响则不考虑;y向同理。由于在两个方向上的最不利荷载组合同时出现的可能性比较小,所以这种计算方法所得到的结果具有一定的安全储备,可通过双偏压验算。
(2)双偏压计算方法
当采用双偏压计算时,在某一荷载作用下,计算某一方向的配筋面积时同时考虑另一个方向的内力值,这种计算方法比较符合工程实际,从理论上讲,所有的混凝土柱的受力状态都是双偏压。双偏压计算考虑了同一内力组合中双向弯矩和周立共同作用和截面全部钢筋对承载力的贡献。双偏压的计算更加安全可靠,但配筋量往往很大,可人工调整。
PS:我们院计算时在PKPM设计信息中是选单偏压计算,在satwe结果分析种用双偏压进行验算。