梁柱钢筋的选取原则问题
lj028101
lj028101 Lv.2
2009年10月16日 11:41:19
只看楼主

求教各位大侠:施工图配筋中,对于计算书中配筋。除规范构造规定外我们在选取钢筋时要有什么原则呢?拿出去的图老被说“没人说我错,但不合理”。特向大家请教!

求教各位大侠:
施工图配筋中,对于计算书中配筋。除规范构造规定外我们在选取钢筋时要有什么原则呢?
拿出去的图老被说“没人说我错,但不合理”。特向大家请教!
免费打赏
lianghuiyun005
2009年12月16日 10:52:25
22楼
这个问题我觉得一方面自己要有底气,这个底气一是安全,二是尽量经济,自己做到这两点,别人怎么说,自己都有道理来解释。
回复
qjlgd
2010年05月04日 16:44:29
23楼
梁端支座配筋钢筋是不是宜用小直径的,宜满足平直段0.4La
回复
y550596667
2010年05月05日 09:14:08
24楼
:victory: :victory:
回复
xiaoyaoren821121
2010年05月06日 11:05:57
25楼
对于住来讲,可适当放大计算结果,大概1.3左右,钢筋尽量采用同种型号,不超过两种,即角筋一种,中间一种。
梁,不建议再放大负筋,可适当调整,负0.9,正1.1:lol
回复
scljc2010
2010年05月17日 16:21:44
26楼
我觉得梁柱的选筋首先要满足经济含钢量,其次选用钢筋在满足配筋面积的前提下尽可能减少钢筋直径的种类,方便施工。同样满足配筋面积的两种直径钢筋尽量选用直径小的钢筋,这样对抗裂有好处。
回复
linghonghua111
2010年05月18日 10:02:03
27楼
讨论的很好,对新手来说值得好好借鉴
回复
huangluobeyond
2010年05月18日 21:40:39
28楼
看来大家都在大地方。起码我们这个小地方,二级钢筋圆12以下的不好买,你设计个二级圆8,人家买不到,不骂死你不可。所以我们板一般一级圆钢,梁柱是二级钢。至于三级钢,似乎没见过用。可能买不到吧
回复
倾听的阿尔诸纳
2010年05月19日 09:36:06
29楼
我们这还是采用二级筋较多 各个设计院规定不一样的
回复
化工设计员工
2010年06月25日 14:53:27
30楼
对施工单位施工方便的酒会说你的钢筋合理了,好多都是施工单位自己的事情,一点收都不想动还想把楼盖起来。
回复
a0703110116
2010年08月08日 09:36:57
31楼
估计各个地方不同~~
回复

相关推荐

APP内打开