风管上方可以安装排烟口吗?
w5208833
w5208833 Lv.7
2009年10月16日 13:39:36
来自于通风排烟
只看楼主

请高手指点,风管上方可以安装排烟口吗?如果可以熔断丝断后,怎么动作的?谢谢

请高手指点,风管上方可以安装排烟口吗?如果可以熔断丝断后,怎么动作的?谢谢
免费打赏
w5208833
2009年10月16日 13:55:23
2楼
着急,请指点呀!!!!
回复
net113
2009年10月16日 14:35:46
3楼
楼主所说的风管安装的位置是啥情况?
回复
net113
2009年10月16日 14:43:29
4楼
http://bbs.co188.com/content/0_1451949_1.html
根据这个BBS,如果烟气集中在风道上放,当然在风道上方设置排烟口了,这样明显利于排烟嘛。
现在问题是,在设置风道时,允许风道低于挡烟垂壁么?
回复
xadepb
2009年10月16日 15:11:00
5楼
按原理可以。但朝上安装时尽量采用闭式百叶排烟风口,可以节约空间。
回复
xadepb
2009年10月16日 15:13:37
6楼
排烟风口的启闭是通过电信号或手动控制的,也可以手动复位,不存在熔丝熔断问题。
回复
happy_365
2009年10月16日 17:35:20
7楼
向下和向上是一样的!
可以装!
回复
w5208833
2009年10月18日 17:03:25
8楼
280度关闭是如何操作的?
回复
w5208833
2009年10月18日 17:04:00
9楼
如果考重力,可能就不能安装在上面了
回复
qqwwee129name
2009年10月19日 22:45:03
10楼
可以。按理论来说如果安装方便的话,安装在上面比下面好
回复
bruce9192001
2009年10月21日 12:03:40
11楼
当然可以阿也或者说这是必须的, 因为搭配排烟风机在紧急的火灾模式下要排烟使用:time:
回复