请高手指点,风管上方可以安装排烟口吗?如果可以熔断丝断后,怎么动作的?谢谢

请高手指点,风管上方可以安装排烟口吗?如果可以熔断丝断后,怎么动作的?谢谢
免费打赏
ivanlee7432_cn
2009年10月21日 16:26:19
12楼
学到了,谢谢,不过没碰见过
回复
bruce9192001
2009年10月22日 08:46:47
13楼
附上Taipei 101大楼的排烟闸门照片, 希望可以给您些建议:time:

[ 本帖最后由 bruce9192001 于 2009-10-22 08:47 编辑 ]
回复
lion154
2009年10月28日 16:26:17
14楼
可以的,以前做过一个大空间的仓库,就是采用上排烟的。
回复
yy133730
2009年10月28日 16:38:16
15楼
对于无吊顶空间,排烟口安装在风管上方是更合理的方案,因为烟气肯定是积聚在粱空间内,上方排烟效果更佳,我一直这么做的。

实习学员:请问 常开风口是不是不适合安装在上方?

回复
snail_yin
2009年10月29日 09:38:44
16楼
同意楼上的观点:call:
回复
wuyq022
2009年10月30日 08:22:10
17楼
防火阀当温度超过280度,工作30分钟自动熔断,与电信号连接的
回复
w5208833
2009年10月30日 10:01:56
18楼
谢谢各位光临 指导!
回复
shi.asia
2009年11月02日 14:32:47
19楼
有吊顶,排烟口朝下开;没有吊顶,排烟口朝上开!呵呵,应该是这样的
回复
bruce9192001
2009年11月03日 11:02:21
20楼
风管"上方" ?
我是没有看过排烟口安装在风管上方的
1.9F的建议必须考量进去 "如果考重力,可能就不能安装在上面了"
2.试想如果风管下方产生烟雾, 而排风机开启, 排烟闸门开启, 烟雾必须经由风管下方绕道风管上方, 这路径怪怪的

因为没有看过排烟闸门在风管上方的, 故我认为不妥:hug:
回复
wpdsk
2009年11月10日 17:26:40
21楼
原理上安装在上面好!!!!!!