排水立管距墙究竟有没有统一的规定,如最小距离之类

排水立管距墙究竟有没有统一的规定,如最小距离之类
免费打赏
shenyu5833
2009年10月17日 06:54:01
2楼
施工规范和图集上都有明确规定,请静下心来看一遍。
回复
zhaoyanchao123
2009年10月26日 19:34:12
3楼
我看了,施工规范和图集根本没有啊,
回复
korterry
2009年10月28日 11:08:24
4楼
措施上有
:loveliness:
回复
zhaoyanchao123
2009年10月28日 18:26:33
5楼
书本的全称是什么,我没见过我单位有措施这本书啊
回复
弱水三千
2009年10月29日 00:13:07
6楼
全国民用建筑工程设计技术措施
回复
water_828
2009年10月29日 16:32:44
7楼
一般在5~10cm吧
回复
plong2000
2009年10月31日 11:24:47
8楼
有啊,在国家标准图集03402《室内管道支架与吊架》里有,不保温单立管DN50,L=100mm;DN65,L=110mm;DN80,L=130mm;DN100,L=140mm;DN125,L=160mm;DN150,L=170mm
回复
zhaoyanchao123
2009年11月03日 20:52:43
9楼
太感谢各位了,我得多买些书看了
回复
xuwu1983
2009年12月02日 16:22:59
10楼
学习了 学习了 学习了 学习了 学习了 学习了学习了
回复
那小子不帅
2009年12月07日 15:24:25
11楼
易于操作就可以了,没有必要按照书上的距离照搬,这东西在于灵活,设计人员掌握就可以