请教各位老师,本地区为7度四类场地,应该采用什么样的结构形式?层高为2.9m,混凝土先用C30试试。现在试着用短肢剪力墙结构,墙厚200,肢长已经抠到5倍墙厚。做出来层间位移比x方向1/2000左右,y方向1/1400,而且短肢剪力墙倾覆弯矩比例达到70%以上,应该是长肢剪力墙布得不够吧。感觉顺着这条思路已经走进死胡同了,请各位老师答疑解惑!!
请教各位老师,本地区为7度四类场地,应该采用什么样的结构形式?
层高为2.9m,混凝土先用C30试试。现在试着用短肢剪力墙结构,墙厚200,肢长已经抠到5倍墙厚。做出来层间位移比x方向1/2000左右,y方向1/1400,而且短肢剪力墙倾覆弯矩比例达到70%以上,应该是长肢剪力墙布得不够吧。感觉顺着这条思路已经走进死胡同了,请各位老师答疑解惑!!
2楼
结构太刚了! 调柔一点! 可作部份短肢剪力墙!
回复
3楼
当然是普通剪力墙结构
回复
4楼
短肢剪力墙倾覆弯矩比例达到70%以上
在哪里看到的咧?
回复
5楼
做框架剪力墙最合适不过,不行的话做剪力墙结构,布置一些短肢剪力墙,把短肢剪力墙倾覆弯矩调整到30~40%范围内,
回复
6楼
短肢剪力墙太多了,很不合理的
回复
7楼
异形柱框架剪力墙结构
回复
8楼
在WV02Q.out
回复
9楼
7度四类场地,能做剪力墙结构尽量做剪力墙结构,长墙基本上构造配筋。
纯框架或框架剪力墙结构框架柱凸出墙面不好。
异形柱框架或异形柱框剪,常见200的肢宽有可能会导致节点核心区抗剪不足,加宽肢宽也会凸出墙面,核心区加腋倒是可以,但是一般很忌用。
短肢剪力墙结构抗震等级提高,不一定比长墙节省。
[
本帖最后由 jul 于 2009-10-28 12:36 编辑 ]
回复