变频器一拖多,减速出现“过压”和“过流”故障
wangtaotao
wangtaotao Lv.2
2009年10月18日 18:51:46
只看楼主

单位有两台设备,变频器用于设备的走行,变频器的品牌都是富士的G11。一台设备,通过主令控制器来连接到PLC,使变频器有3---4个档位速度。 变频器带动4台电动机,原始的减速时间是20S,但是在高档位切到低档位时候,出现减速过电压,我现在把减速时间调至35S,但是设备的滑行距离很长。另一台设备,变频器带动3台电动机,利用滑动电阻,控制变频器的频率,在减速的时候,出现“减速过电流”。请好心的朋友,帮帮我,如何解决。

2009年10月22日 16:29:25
12楼
不太了解,这个变频器有没跳频功能?

[ 本帖最后由 caibingchen 于 2009-10-22 16:33 编辑 ]
回复
shuidianyang815
2009年10月22日 19:14:52
13楼
变频器的容量小了 余量太小 加上减速时间太短 频率下限调的偏低 有一个减速段曲线是可调的 是否跳的太陡 再者加大制动电阻
回复
songyuanfeng2008
2009年10月26日 22:28:59
14楼
将停车方式由减速停车改为自由停车。
回复
lww512266205
2009年10月30日 08:34:35
15楼
加大变频器同样会出现过电压故障!如果工艺不能延长减速时间的话,建议更换成矢量型变频。不知道你这个故障是刚有还是设备买回来就这样、如果是前者需对变频维护,如果是后者重新整定参数
回复
yixufeng
2009年10月30日 11:40:50
16楼
加大制动电阻 将停车方式由减速停车改为自由停车。
回复