老问题:砼柱钢梁结构,屋面钢梁挠度取值
mlh_1231
mlh_1231 Lv.7
2009年10月19日 11:17:43
只看楼主

这是个老问题了,混凝土柱+钢梁结构,压型钢板屋面。钢梁挠度容许值应取多少?因又有一这类工程和总工争论了一番,总工坚持取L/400,按钢规范附录A取,理由是第4条写得很明白“楼(屋)盖梁。。。。”我取L/250,理由是以前的排架结构屋面是大型砼预制板,对钢屋架变形要求大,但现在是采用钢彩板,彩板延性好,对钢屋架变形要求不大。以前国家受材料的限制,现在不同了,屋面材料多种多样,可老一辈的思维还是在预制板的概念上。压形钢板如不考虑地方积雪积灰,单纯排水,钢梁就是按门规取L/180对屋面板影响不大。

这是个老问题了,混凝土柱+钢梁结构,压型钢板屋面。钢梁挠度容许值应取多少?
因又有一这类工程和总工争论了一番,总工坚持取L/400,按钢规范附录A取,理由是第4条写得很明白“楼(屋)盖梁。。。。”
我取L/250,理由是以前的排架结构屋面是大型砼预制板,对钢屋架变形要求大,但现在是采用钢彩板,彩板延性好,对钢屋架变形要求不大。以前国家受材料的限制,现在不同了,屋面材料多种多样,可老一辈的思维还是在预制板的概念上。压形钢板如不考虑地方积雪积灰,单纯排水,钢梁就是按门规取L/180对屋面板影响不大。
我们达成共识是:1。按排架结构;2。钢梁按普钢计算。唯一就是挠度取值不同意见,求助各位大侠:Q
免费打赏
czq_ujs
2010年12月09日 15:40:42
12楼
可以按照1/250控制,现在审图中心有个文件,对于这种结构一般控制在1/250以内都没问题,1/400的主要是用于有起重设备的梁,当然也有的审图中心的人必须要满足1/400的要求,那你就起拱,用算得的挠度减去起拱值满足1/400的要求即可。
回复
yumin20
2010年12月10日 16:40:19
13楼
按L/180就好了,轻钢规范是后出来的,最初上海规程对轻钢的定义很清楚,轻型屋面都适合的,本来绕度的规定就是遵循正常使用极限状态,屋面是柔性材料,对防水,结构受力,外观都不影响,就没有问题,只是说当跨度比较大时,要适当考虑起拱,或者将屋面坡度调陡点,这样有利于防水就好。仅代表个人看法。
回复
haihua80
2010年12月12日 13:11:45
14楼
计算按照你1/250,施工是要求起拱,起拱值按照1/400.
回复
gzxch
2010年12月13日 14:50:28
15楼
计算按照你1/180,施工是要求起拱
回复
david396213
2011年03月11日 11:07:23
16楼
1/250?楼主在哪看来的,我怎么看的是1/200,见钢结构设计规范附录A表A.1.1第五项,第4款
回复
tiandishun
2011年03月11日 17:24:05
17楼
不错的问题,我也有此疑问。谢谢楼上各位的回答,受教了。
回复
xuezhe52
2011年03月11日 20:29:31
18楼
回复
lixiaojv
2011年03月15日 21:01:17
19楼
我们总工也说是L/400
回复
飞翔的鱼2005
2012年02月04日 12:10:54
20楼
请教一下各位,梁上拱了,要考虑梁对支座的推力吗?
回复
hyp1962
2012年02月05日 13:23:52
21楼
这确实是老问题了,不过至今没有明确.权威的说法!
门式刚架轻型房屋钢结构之所以比较经济是由于其考虑了类似拱的作用,门式刚架具备承受较大变形的能力,而且维护结构也可以适应这种变形(这也是门式刚架一般不采用砌体维护墙的原因之一).
但对于采用钢筋混凝土柱,屋面为轻钢彩板结构时:
当屋面钢梁按普钢规范设计(即为普通简支钢梁),这时是没有任何问题的,至于挠度控制问题,应该去理解规范规定的本意而不是规范规定的具体数值,采用1/250控制是没有任何问题的.
当屋面钢梁按门规设计(或钢梁为门式刚架梁形式),这时就存在二个问题:一则是混凝土柱无法承受过大的变形(这个问题可以通过混凝土柱与钢梁共同分析来解决),二则是梁柱节点很难做到固接.对于这类结构一般做法是钢梁按两端铰接与混凝土柱共同进行受力分析,并采取钢梁端部设置椭圆型螺栓孔来释放部分水平推力,钢梁挠度控制必须严于门规,但可以远松于普钢规范,建议采用1/250控制.
回复