洁净系统设计总送风量的问题,求助!
eqiongqiong1982
2005年06月17日 09:10:20
只看楼主

请问洁净系统设计总送风量是指系统的实际送风量还是指经过富余后的风量(即按照这个风量选风机)?我都糊涂了。

请问洁净系统设计总送风量是指系统的实际送风量还是指经过富余后的风量(即按照这个风量选风机)?我都糊涂了。
免费打赏
cuiguangy
2005年08月25日 10:41:52
12楼

计算书上计算的风量是哪一个?空调施工图上所有的风量都应该出自计算书,包括漏风量、系统送风量,还有施工图上不体现的风量。
回复
madmantis
2005年08月26日 16:37:15
13楼
谢谢11楼 我是按换气次数计算的风量 所以。。。 呵呵
那要是万级洁净区没有 有害气体、粉尘还用排风吗?
用的话 排风量怎么计算?(我没有手册和规范)
-_-!
回复
cuiguangy
2005年08月29日 01:26:13
14楼

洁净区尽量采用回风,当回风实在不能用时才考虑排风。排风量一般是根据工艺设备排风量、排风罩排风量等计算确定。
回复
liyii
2005年08月29日 16:51:19
15楼
学习 学习
回复
songduansheng
2005年09月09日 09:53:32
16楼
回复
mengxin2020
2009年05月27日 09:03:31
17楼
按换气次数求出来的比如是4200,那么空调风机的风量应该是4620,也就是说你的设计风量是4200,但是要达到你的设计风量,需要选用的风机是4620,不知道我讲的你明白了吗?
回复
xyzjm12
2009年05月29日 20:44:57
18楼
呵呵,有哪台风机有这么精确的风量?
回复

相关推荐

APP内打开