洁净室风管保温是否可以用离心玻璃棉
liulovelb
liulovelb Lv.4
2005年06月17日 10:18:30
只看楼主

如题,是否要换用PEF,谢谢

如题,是否要换用PEF,谢谢
免费打赏
eqiongqiong1982
2005年08月20日 10:02:23
42楼
我们公司都是用的20mm厚PEF B2级的,造价低,但质量不好。
回复
cuiguangy
2005年09月01日 14:03:23
43楼

有能达到难燃B1级的PE吗?
回复
longlight
2005年09月01日 14:14:30
44楼
不能啊
回复
cuiguangy
2005年09月02日 08:56:04
45楼

没有任何规范规定说不能用离心玻璃棉。
回复
angelo_yu
2005年09月24日 16:34:03
46楼
可以使用玻璃棉材料保温,从初期投资成本来看是经济的,但从长远的保温效果、日常维护费、节能效果、空间管理以及美观度上又是不可取的。
回复
angelo_yu
2005年09月24日 16:35:46
47楼
当然可不可以使用,是由业主决定的,他认为可以就行,他认为不可以就不行。象楼上所言,规范对此条没有要求。
回复
fujingtx
2005年09月28日 12:44:24
48楼
强烈要求用PEF或者PE的,玻璃绵的不好,工人安装受苦,我做的都是要业主用PEF或者PE的橡塑,他不想用我就瞎他通不过GMP,要花钱才能通过,所以还不如用好的.哈哈
回复
liyii
2005年09月29日 16:52:01
49楼
不能使用离心玻璃棉,离心玻璃棉容易损毁。起尘。一般采用PE的或橡塑
但实际有许多单位使用啊。
回复
cuiguangy
2005年10月03日 09:23:54
50楼
离心玻璃棉也有做的很好的!
欧文斯科宁做的就不错,建议了解一下。
回复
wanghongwen
2005年10月09日 14:50:42
51楼
好像无明确规定不得采用玻璃棉的,医药类不得采用,电子类鄙人多次遇到。