采用柴油发电机应急电源,作双电源末端切换,事故母线和正常供电母线还用不用作互锁阿
采用柴油发电机应急电源,作双电源末端切换,事故母线和正常供电母线还用不用作互锁阿
2楼
末断用ATS,你说的是哪里互锁?
回复
3楼
就是变压器供电的母线和柴油机供电的母线之间
回复
4楼
当然要互锁了
回复
5楼
母线互锁?第一次听说,是断路器吧?
两段母线只要不允许沟通,都需要设置断路器或双电源转换开关互锁
回复
6楼
要!不然供电局不会给你送电的,图纸也会通不过的啊。
回复
7楼
既然末端切换了,为什么还要做互锁呢?
回复
8楼
主要是供电局不给你倒送电,给他们日后检修安全造成隐患。
回复