系统是10kv的,开关柜上面的带电显示器DXN-10Q 在高压下面的高压变频工作的时候,老是出现噼噼啪啪的噪声,好像是放电的声音,老大们,有没有碰到这样的情况呀,怎么解决呀,客户老是提这个问题,郁闷死了,问带电显示器厂家他们也没碰到这样的情况,着急呀!
系统是10kv的,开关柜上面的带电显示器DXN-10Q 在高压下面的高压变频工作的时候,老是出现噼噼啪啪的噪声,好像是放电的声音,老大们,有没有碰到这样的情况呀,怎么解决呀,客户老是提这个问题,郁闷死了,问带电显示器厂家他们也没碰到这样的情况,着急呀!
2楼
这有可能是电压传感器放电,可以看看传感器是否有裂纹或破损
回复
3楼
你们带电显示二次线绝缘怎么样?看有没有可能是因为带电显示面板后面的二次接线对面板放电。
回复
4楼
检查接地线完好,内部元件是否有放电现象。
回复
5楼
轻微放电?
难道别的地方就没有一点异常?
回复
6楼
假如只是有变频时才有这个情况,可以考虑是传感器本身匹配不合要求,直接说就是绝缘不够。:lol
若一直有这种情况,应检查传感器接线是否松动。:lol
回复
7楼
谢谢各位老大,我把诸位说的情况,仔细检查一遍看看!
回复
8楼
等待楼主的回复,学习了
回复
9楼
高压柜绝缘不好建议做一次绝缘试验
回复
10楼
学习:) :) :) :) :) :)
回复
11楼
学习了,谢谢了
回复