请教各位大侠:燃气壁挂炉设计当中,扬程一般4米左右,地板采暖不够怎么办?
请教各位大侠:燃气壁挂炉设计当中,扬程一般4米左右,地板采暖不够怎么办?
2楼
扬程一般应该是5米或7米,大多数情况下够用了,否则只有加泵了。
回复
3楼
在系统上串联一个相同参数的泵就可以解决啊.
回复
4楼
加泵,注意最好加在炉子的出口,否则炉子有可能承受不了。
回复
5楼
加泵解决。
回复
6楼
那样加泵,岂不是占空间??
回复
7楼
肯定要进行改造,就是加压泵
回复
8楼
只有加泵才能解决,不过采暖炉一般都是两用的,水泵的控制要与锅炉同步。也就是说在用热水的情况下,你加的那台泵要停止工作
回复
9楼
壁挂炉的扬程在额定流量下,扬程远不到4M,串联泵道理上是行得通的,但实际上很容易出现气蚀的问题.
不过地板采暖一般水阻很小.
如果项目水阻很大,还是考虑用二次热比较稳妥.
回复
10楼
请问:二次热比是怎么回事?
回复
11楼
二次热在你这个项目里就是加一个板换或者混水阀之类的换热交置,壁挂炉到换热装置叫一次热,换热装置后的叫二次热....
回复