碰到的问题
tangshuhua
tangshuhua Lv.7
2009年10月21日 19:29:10
只看楼主

有个办公楼总开关总是跳闸,在没有负载的情况下也不能合闸。请问是什么原因?注:总开关没有问题。

有个办公楼总开关总是跳闸,在没有负载的情况下也不能合闸。请问是什么原因?
注:总开关没有问题。
免费打赏
老灰兔子
2009年10月21日 22:03:55
2楼
如果把总开关下端的线都拔出来后仍不能合闸,就直接换开关吧!!!!
回复
huiyanlong97415
2009年10月21日 22:58:03
3楼
换个断路器试试,若断路器没问题,那就是线路的问题了
回复
zgnycgx
2009年10月22日 10:36:24
4楼

开关没问题就查线路,全部支线全断开.一条一条地查
回复
爱芳的日子
2009年10月22日 12:26:16
5楼
带漏电吗?考虑一下漏电
回复
爱芳的日子
2009年10月22日 12:26:39
6楼
我的意思不是设备漏电,是线路漏电
回复
红苹果
2009年10月22日 12:35:50
7楼
办公楼的总开关,总开关一般是带漏电的要不4P要不3P。
开关跳闸开关没问题那肯定是你后面线路的问题啦。
一回路一回路切断检查,N线进漏电开关后,后面的N线不能接地,也不能和保护线PE有连通情况。
不然开关肯定跳。
回复
tangshuhua
2009年10月22日 15:28:29
8楼
谢谢各位的回答。

这个开关是带漏电的。后来把其中的一条小细线掐断了,就合上闸了。那条细线是过流线吗?
回复
tank-----no.1
2009年10月22日 20:44:44
9楼

:lol 高手小心啊:lol
回复
一指慢
2009年10月22日 21:59:53
10楼

把哪个小细线掐断了??是开关内部的吗?
回复
lingyan16
2009年10月22日 22:33:06
11楼
漏电断路器就是容易误动作,小细线就是漏电检测的线,一定是你线路上有漏电的地方