请教,1.河道边挡土墙设计,填筑材料为河砂,0.08m直径排水管,可以不做墙背反滤体而直接在管口包土工布吗?2.一般的挡土墙,可以不做墙背反滤体而直接在管口包土工布吗?3.水库溢洪道下游底板为混凝土,在底板上留排水管,可以不做反滤体直接包土工布吗?谢谢。参考答案:1、20楼(点击可链接)2、21楼(点击可链接)[ 本帖最后由 beidu1985 于 2009-11-30 19:57 编辑
请教,
1.河道边挡土墙设计,填筑材料为河砂,0.08m直径排水管,可以不做墙背反滤体而直接在管口包土工布吗?
2.一般的挡土墙,可以不做墙背反滤体而直接在管口包土工布吗?
3.水库溢洪道下游底板为混凝土,在底板上留排水管,可以不做反滤体直接包土工布吗?
谢谢。
参考答案:
1、20楼(点击可链接)
2、
21楼(点击可链接)
[
本帖最后由 beidu1985 于 2009-11-30 19:57 编辑 ]
12楼
土工布不可以代替反滤体,反滤体是个过渡,而土工布相当与反滤体最小级配的那部分。两者效果不一样
回复
13楼
可否再说的详细点
或者举个例子:handshake
回复
14楼
12楼说的在理,土工布泛滤效果不错,但是缝隙太小了,而且比较均匀,不是按照级配来的
回复
15楼
明白,又学了一课
回复
16楼
土工布分为无纺布和机织布两种。一般用作反滤的是无纺布,而且不是单独用无纺布,在其下面还要加上稍粗一些的砂,以增强防堵能力。无纺布要有孔隙、质量、拉伸量……等技术要求,可参看土工织物规范。
回复
17楼
感觉这个问题越来越明朗了。
大家继续:lol
回复
18楼
受教,原来是分级反滤。
回复
19楼
施工期用来取代反滤体已经很常见了,永久性的反滤体最好还是采用碎石或混合砂石料,因为土工布毕竟存在磨损、老化、施工中破损等问题
回复
20楼
我们在三峡地灾工程,混凝土格构梁+预制块护坡的施工中,很多这样的做法,土工材料+碎石,过滤来自在河水中的泥沙,土工布有较好的防水性能,在土工布过滤水后碎石可以排水,施工质量还是相当严格的。不是哪个可以省了的。每种材料都有它自己的作用。不然我们不是在浪费国家的钱吗?
回复
21楼
我觉得可以这样考虑
无论是土工布还是反滤层都存在时间长久,堵塞失效的问题,土工布比级配良好反滤层失效得快许多,因此:
当被虑土为细粒土时,应该用传统反滤层或者简化的反滤层与无纺土工布结合(在排水管处包土工布)
当被虑土为粗粒土时,可以考虑直接用土工布,但是最好加一层碎石垫层
个人想法,还没考虑清楚,请指教
回复