1.一工业用电工程,进线柜与PT柜的避雷器是否相同,是HY5WS还是HY5WZ型,(S与Z区别已知),另还是用过电压保护器,如TBP-B/F-10/85,JPBHY5CZ1-12.7;2.零序电流互感器只是加在变压器柜上吗,进线柜不要加吗?变比大小是150/5AOR100/5A,还是取变压器的30%???3.对电流互感器的型号,保护等级时是选用5P10,还是10P10还是其他的???-------做过许多工程,这次与原来都不同,请指教!!!
1.一工业用电工程,进线柜与PT柜的避雷器是否相同,是HY5WS还是HY5WZ型,(S与Z区别已知),另还是用过电压保护器,如TBP-B/F-10/85,JPBHY5CZ1-12.7;
2.零序电流互感器只是加在变压器柜上吗,进线柜不要加吗?变比大小是150/5AOR100/5A,还是取变压器的30%???
3.对电流互感器的型号,保护等级时是选用5P10,还是10P10还是其他的???
-------做过许多工程,这次与原来都不同,请指教!!!
CCGQC@YAHOO.COM.CN
12楼
你看一下规范。
回复
13楼
零序CT只写型号,不写参数。
回复
14楼
有哪位朋友可以告诉我JPBHY5CZ1-12.7避雷器的厂家啊,我找了一天也不知道是哪家卖的,我们竞标用的,很急!!!!!!!!!!!!请知道的朋友给我回个帖子好吗?
回复
15楼
这里说的10KV进线柜,就是我们说的高压主盘,之因为主盘不设零序是因为其高压出线柜已有零序保护(进线盘做出线盘的后备保护)。至于避雷器我想只要进线有了,PT柜可以不用,个人认为进线柜装设较合理,至于S型还是Z型这方面较欠缺,请赐教。零序我想取变压器额定电流的30%。(这是说是中性点电流)。有些地方也叫三相不平衡电流。
回复
16楼
可以告诉我JPBHY5CZ1-12.7的生产厂家吗?
回复
17楼
ZCT变比选择与系统接地方式及实际接地电流有关,其与零序电流继电器配合上才可以.如小电流接地系统要实现高压零序保护不易实现.有时仅仅是做个样子!!!
回复
18楼
JPBHY5CZ1-12.7避雷器的厂家是安徽巨森公司生产的组合式过电压保护器;
零序电流互感器只写型号,不用标参数,但要注意内径与电缆相配合.