空气调节过程是将室外点处理到机器露点,然后再热到送风状态点(以夏季全新风处理为例)。那么为什么不直接由W点处理到O点呢?

空气调节过程是将室外点处理到机器露点,然后再热到送风状态点(以夏季全新风处理为例)。
那么为什么不直接由W点处理到O点呢?
免费打赏
zxlahtc1
2009年10月22日 11:35:49
2楼
从W到O专业称呼叫无露点温度送风。
你如果是本专业就明白,单靠盘管是没有办法实现的一个过程。
要实现需要冷盘管,吸湿的材料。才能直接处理到O。这样可以实现节能的一个目的。
我知道理论上可以实现,但是实际我还没有见过。
具体内容请参见湖南大学出版社《暖通空调工程设计方法与系统分析》
回复
fine_2009
2009年10月23日 10:22:22
3楼
主要就是除湿问题,不到露点空气无法除湿。
回复
luving
2009年10月23日 12:38:04
4楼
因为精确完成上述的处理过程
技术上很难做到的
回复