主要是照明供配电设计,采用三相四线制电源,总进线规格为:YJV22-0.6/1kv-4*95 SC80 FC[ 本帖最后由 lychfx 于 2009-10-22 12:42 编辑 ]
主要是照明供配电设计,采用三相四线制电源,总进线规格为:YJV22-0.6/1kv-4*95 SC80 FC
[
本帖最后由 lychfx 于 2009-10-22 12:42 编辑 ]
2楼
小弟是给排水专业的,做电时间不久很多东西相当于重学,还请大家指点指点不吝赐教,在此谢过!
回复
3楼
n29,n30应该是单相回路吧?照明开关单极就可以了。支路开关额定值最好不要跟总开关相同,防止支路保护动作时总开关跟着跳
有说的不对的地方大家请指正!
回复
4楼
谢谢指正,又学到东西了!
回复
5楼
静候高人指点一二、、、、、、
回复
6楼
照明回路用的断路器不需要带漏电保护的吧?再者每一条回路都应该标明敷设方式吧?
回复
7楼
我照明回路都用带漏电保护的断路器,这样行吗?还是不需要?恩每一回路是应该标明敷设方式,学习了,谢谢指教!
回复
8楼
我建议插座做2.5的线,16A带漏电开关,若插座数量多则多分回路。另外4平方线配16A开关是否合适,6平方线配20A开关是否合适,10平方线配25A开关是否合适,请楼主考虑。5*16的BV导线建议使用电缆。屋面层配电箱系统图15kW电动机用3*10BV线配32A的3极开关有错。
回复
9楼
照明回路不需要漏电,单相挂壁空调回路不需要漏电,漏电开关级数是2P,分箱进线建议用电缆,开关的选择性不符合要求
回复
10楼
请明言,合适是开关取大了还是取小了?我选开关的时候都是按照开关额定电流大于回路计算电流,小于回路导线载流量来选的,这应该没错吧?屋面层电机导线,开关选用错在哪呢,能否说得明白点?我15KW的功率配3*10的导线,三相的,我选用的开关额定电流也是大于计算电流,小于导线载流量啊,有什么错误还请明言,谢谢了!
回复
11楼
单相回路的漏电开关选用1P的不行吗?开关的选择性不符合要求,错在哪,还请明言,谢谢了!