请问HYA200-0.5和50UTP CAT3有什么区别吗?
karljungle
karljungle Lv.5
2009年10月23日 10:39:44
只看楼主

在两张系统图上看到电话进线一张进线室HYA200-0.5,另一张进线是写50UTP CAT3,请问有什么区别还是两者都可以新手刚学习高手莫笑

在两张系统图上看到电话进线一张进线室HYA200-0.5,另一张进线是写50UTP CAT3,请问有什么区别还是两者都可以

新手刚学习高手莫笑
免费打赏
maomao7843
2009年10月23日 12:41:24
2楼
我只知道50UTP cat3,代表的是50根非屏蔽的3类网线。
HYA200-0.5是通信电缆,好像是电话线,是200根0.5平方的线不知道对不对?等楼下的
回复
zzcctt806
2009年10月23日 12:58:56
3楼
HYA200-0.5是200对的市话通信电缆.芯线是0.5的.
50UTP CAT3是50根非屏蔽3类双绞线..
回复
karljungle
2009年10月27日 12:50:43
4楼
那50UTP CAT3直接进楼可以吗?50UTP CAT3和HYA200-0.5不是同一种线对吧?
回复
gaozuoqi
2009年10月29日 09:33:10
5楼
电话电线进线一般用大对数
回复
xudaboy
2009年10月29日 12:32:26
6楼
HYA是专门的通信电缆,H表示市内电话电缆,可以用于进线。正确的表示方法应该是HYA-200x2x0.5,表示进线为200对每对0.5的电话电缆。

50UTP.CAT3为50对3类大对数电缆,我一般用于经配线架配线后出线,比方说HYAtt电缆进线后经110配线架,就可以用CAT3的大对数缆分配至各楼层配线架。也可以作为终端配线。这种电缆既可用于数据,也可用于语音。不过现在一般都用超五类以上的4对UTP线,很少用大对数缆了。

不知道我说的对不对啊,只是我的习惯做法,欢迎指正。

[ 本帖最后由 xudaboy 于 2009-10-29 12:34 编辑 ]
回复
yzg4769
2009年11月01日 11:06:45
7楼
6楼说的对!
顶!
回复
karljungle
2009年11月01日 18:58:44
8楼
多谢解答,那请问如果50UTP.CAT3作为进线,经110配线架后用HYA-200x2x0.5表示(也就是颠倒一下)可以吗?
回复
红苹果
2009年11月19日 15:29:53
9楼
:o
:Q
传输距离限制。
回复
红苹果
2009年11月19日 15:31:23
10楼
:D
说的不错,不过HYA大对数的,都会分几捆。
回复
csuchen
2010年01月07日 08:38:57
11楼
哦,明白了。。。
回复

相关推荐