给排水6.5在埋深计算中出纵断面图时数据错误,给出的纵断面图没考虑管径的改变如下图
给排水6.5在埋深计算中出纵断面图时数据错误,给出的纵断面图没考虑管径的改变
如下图
2楼
天正采用的是“管顶平接”方式,所以就连成那样。。
回复
3楼
用“管顶平接”方式不错,但应考虑管径的改变呀,不过用“纵断面图”绘制工具做出的纵断面图就考虑了管径的改变,只是出图时纵向比例要设为1:100,否则管道直径与纵向标高尺寸不相符
回复
4楼
我也经常遇到类似的问题,象天正这样大的软件公司,解决这个问题应该很容易的,这正是天正软件的不足之处,希望改进。
回复
5楼
好像是有问题,我要好好研究一下。
哪位高手给我画一下本例“管顶平接”该图?
回复
6楼
用“纵断面图”绘制工具做出的纵断面图就考虑了管径的改变
回复
7楼
zmsly0928 兄:
大哥——
全是缘分啊——
谢谢哦——
(各位网友,有没有必要做“管底平接”?)
回复
8楼
还没有见过室外排水管道采用管底平接的。增加给水管道的管中对接了吗?
回复
9楼
能增加管材、接口形式,管道坡度的坡向箭头更好了。
回复
10楼
在图纸的下方,能自动标注横向比例和竖向比例。
回复
11楼
1)方形检查井不能进行“换跌水井”的操作。
2)希望增加玻璃钢整体化粪池类型,并作为一个检查井类别,可以自动标注编号(比如H-1,H-2...),化粪池井面高程,以便进行纵断面图的操作。
3)化粪池的排出管一般要求为球墨铸铁管(很多产品说明书中的要求)管径一般为DN200,此时,采用管顶平接就不合适了,天正软件的纵断面图显示为管道逆坡,作跌水处理也说不过去。
4)管径变化处应该标注两个高程才能是阅读图纸的人更明白,比如:DN300变径为DN400,检查井处的管内底标高这样标注:60.00│59.90(DN300进水管管内底标高60。00,出水管DN400管内底标高为60.00-0.1(0.1为两者管径的差值),我想会更好的。
5)管道坡度*长度计算的结果有时不太准确。