民用建筑中大容量电动机不可直起?
yzzyyfz
yzzyyfz Lv.2
2005年06月19日 10:08:01
只看楼主

一工程采用二台630kVA变压器,有一台90kW消防泵,可否直接启动?此消防泵与其它负荷共用变压器,我个人认为1.机械能承受电动机全压起动的冲击转矩;2.电动机起动时,其端子电压满足规范规定的要求;3.消防状态下,可不考虑对其它负荷正常运行的影响。故可直接起动。在本站也看了一些相关内容的讨论,但还是比较困惑,请各位指点。

一工程采用二台630kVA变压器,有一台90kW消防泵,可否直接启动?此消防泵与其它负荷共用变压器,我个人认为1.机械能承受电动机全压起动的冲击转矩;2.电动机起动时,其端子电压满足规范规定的要求;3.消防状态下,可不考虑对其它负荷正常运行的影响。故可直接起动。在本站也看了一些相关内容的讨论,但还是比较困惑,请各位指点。
免费打赏
大鼻山
2005年06月19日 10:16:49
2楼
难道消防负荷就只是消防泵一项吗?消防风机、应急照明、消防电梯、防火卷帘、。。。。。
回复
yzzyyfz
2005年06月19日 10:23:23
3楼
大鼻兄你的意思是对其它消防负荷会有影响?
回复
yzzyyfz
2005年06月19日 10:43:43
4楼
怎么没人回答啊?我顶!
回复
nlb
2005年06月19日 12:16:22
5楼
应该可以直接启动的。
回复
lengbing
2005年06月19日 12:33:34
6楼
能够直接启动,就尽量直接启动,经估算,我也认为可以直接启动。
回复
yzzyyfz
2005年06月19日 12:34:35
7楼
NLB兄可否说的再详细点?比如此泵是否会影响其它消防设备的正常运行?又如普通大功率电动机是否可全压起动?如何判别其起动是对其它设备正常运行有影响?
回复
cwq137
2005年06月19日 15:20:17
8楼
降压启动
回复
yzzyyfz
2005年06月19日 15:59:31
9楼
就没人能说出确切的理由?
回复
yzzyyfz
2005年06月19日 16:45:56
10楼
难道都被变频厂家给了回扣?咋就没人给俺讲讲呢?
回复
大鼻山
2005年06月19日 18:09:33
11楼
理论上630KVA的变压器可以允许90KW的电动机自身直接启动,但是在民用建筑里用的似乎不多,因为(1)它虽然自己勉强启动了,但是却可能让低压母线上的其他某些负荷(如应急照明)歇菜;(2)消防负荷以发电机作为备用电源时(本市即如此),直接启动会让发电机的容量变得很大(二者是5.3倍的关系,即需要580KW的发动机才可以直接启动一台90KW的电动机),极其不经济。

故推荐降压启动。
回复