异型柱箍筋用全长加密吗?
a3030675
a3030675 Lv.2
2005年06月19日 10:54:05
只看楼主

GSCAD里画出的异型柱箍筋都是全长加密的,有这种要求吗?

GSCAD里画出的异型柱箍筋都是全长加密的,有这种要求吗?
免费打赏
天柱
2005年06月24日 19:55:22
2楼
异形柱一般都是短柱(H/b<4),抗震设计应全高加密。
回复
sunrongtao888
2005年06月25日 09:05:28
3楼
按楼上的意思,只要高宽比小于4,按规范必须全长加密
回复
menghu1983
2005年06月27日 00:31:05
4楼
不一定完全加密,根据抗震要求而定
回复
sundayfox
2008年05月30日 20:28:36
5楼
短柱?概念不是截面高厚比小于4的意思吧
回复
天柱
2008年05月31日 07:43:45
6楼
因异形柱多用在住宅,梁柱线刚度较接近,每个楼层均出现反弯点,由此,可认为λ=H/2b,H/b≤4等价于λ≤H/2b。
回复
cxwzhuhai
2008年11月30日 15:38:58
7楼
晕,短柱是按搞垮比划分的啊,大哥!
回复
smartshen
2008年11月30日 20:34:14
8楼
先了解下短柱的概念!
短柱的正确判定
规程[1]和规范[2]都规定,柱净高H与截面高度h之比H/h≤4为短柱,工程界许多工程技术人员也都据此来判定短柱,这是一个值得注意的问题。因为确定是不是短柱的参数是柱的剪跨比λ,只有剪跨比λ=M/Vh≤2的柱才是短柱,而柱净高与截面高度之比H/h≤4的柱其剪跨比λ不一定小于2,亦即不一定是短柱。按H/h≤4来判定的主要依据是:①λ=M/Vh≤2;②考虑到框架柱反弯点大都靠近柱中点,取M=0.5VH,则λ=M/Vh=0.5VH/Vh=0.5H/h≤2,由此即得H/h≤4。但是,对于高层建筑,梁、柱线刚度比较小,特别是底部几层,由于受柱底嵌固的影响且梁对柱的约束弯矩较小,反弯点的高度会比柱高的一半高得多,甚至不出现反弯点,此时不宜按H/h≤4来判定短柱,而应按短柱的力学定义--剪跨比λ=M/Vh≤2来判定才是正确的。
框架柱的反弯点不在柱中点时,柱子上、下端截面的弯矩值大小就不一样,即Mt≠Mb。因此,框架柱上、下端截面的剪跨比大小也是不一样的,即λt=Mt/Vh≠λb=Mb/Vh。此时,应采用哪一个截面的剪跨比来判断框架柱是不是属于短柱呢?笔者认为,应该采用框架柱上、下端截面中剪跨比的较大值,即取λ=max(λt,λb)。其理由如下:框架柱的受力情况有如一根受有定值轴压力的连续梁,柱高Hn相当于连续梁的剪跨a,已有的试验研究结果表明[10]:对于剪跨a不变的连续梁,当截面上、下配置的纵筋相同时,剪切破坏总是发生在弯矩较大的区段;对于框架柱,临界斜裂缝也总是发生在弯矩较大的区段。
事实上,在柱高Hn或连续梁剪跨a的范围内,最大剪跨比是出现在弯矩较大区段上的。钢筋砼构件的抗剪承载力是随剪跨比λ增大而降低的。所以,同样条件下,弯矩较大区段的截面抗剪承载力要比弯矩较小区段的小,在荷载作用下,如果发生剪切破坏,就只能是在弯矩较大区段上。用来判断框架柱是否属于短柱的剪跨比λ当然应是可能发生剪切破坏截面的剪跨比λ。
一般情况下,在高层建筑的底部几层,框架柱的反弯点都偏上,即Mb>Mt。此时,可按式(1)或式(2)判定短柱:
或Hn/h≤2/yn(2)
式中,yn- -n层柱的反弯点高度比,根据几何关系,可得:yn=1/(1+Ψ),其中,Ψ=Mt/Mb,0≤Ψ≤1;
Hn- -n层柱的净高。
式(2)具有一般性。当反弯点在柱中点时,Ψ=1,yn=0.5,式(2)即成为Hn/h≤4;当反弯点在柱上端截面时,Ψ=0,yn=1,式(2)即成为Hn/h≤2;如果框架柱上不出现反弯点,就应采用最大弯矩作用截面的剪跨比λ=M/Vh≤2来判断短柱。
当需要初步判断框架柱是否属于短柱时,可先按D值法确定柱子的反弯点高度比yn,然后按式(2)判断短柱。在施工图设计阶段,可根据电算结果作进一步判断
回复
smartshen
2008年11月30日 20:35:52
9楼
是剪跨比不是跨高比!跨高比多用于梁的概念
回复
greenskyzjm
2008年12月02日 11:21:20
10楼
楼上讲解的太好了,赞一个
回复
liwen1860
2008年12月02日 15:51:59
11楼
通长异形柱用在住宅中,住宅层高一般2800左右,柱子箍筋加密区长度有一个是不小于长边长,这样,几乎都全长加密了,因为异形柱为肢长/肢宽在3-4之间,200宽的异形柱一般在300-800长,上下上下各加密800的话,就只有1200了,我们习惯做法是满足计算结果的前提下一般全高加密。个人意见仅供参考。
回复

相关推荐

APP内打开