何种接线方式可取消主变的套管CT?
carlchan
Lv.3
2009年10月23日 14:57:20
来自于
输变电工程
+
关注
取消关注
只看楼主
记得听人说过主变的套管CT可以取消,但忘记是何种接线方式,所以请教一下
记得听人说过主变的套管CT可以取消,但忘记是何种接线方式,所以请教一下
免费打赏
lingxuct
2009年10月23日 16:49:54
2楼
主变与开关之间有保护用CT,并且二次绕组个数足够,就可以替代主变套管CT。
回复
tank-----no.1
2009年10月23日 19:13:04
3楼
:victory:
回复
xuan2281
2009年10月30日 20:44:41
4楼
不是可以取消,是很多供电局的反措要求取消,以独立CT代替
回复