地下车库4000平米,如果排风排烟系统合用,设一个机房,那么排烟风量按2000平计算(不考虑两个防烟分区同时着火),排风量按4000平计算,同取6次/h,那么岂不是排风量是排烟量的2倍,为什么我看到的双速风机全是高速排烟,低速排风而不是反过来的工况,是我哪里出了问题呢?恳请解惑!!