一台空调机组制冷不佳。进出口压差是0.6公斤,温差2度 。进水8度,出水10度。可回水管结露,供水没结露!!!怪的很。我分析是供回水管道接错了!大家再帮我分析!!!!谢谢各位!!!!!!!!!!!!!!!!
一台空调机组制冷不佳。进出口压差是0.6公斤,温差2度 。进水8度,出水10度。可回水管结露,供水没结露!!!怪的很。我分析是供回水管道接错了!大家再帮我分析!!!!谢谢各位!!!!!!!!!!!!!!!!
12楼
你这个系统是哪个大楼的啊,供回水管不可能接错的,你看看水泵前后的压差,测一下水泵的运行功率,有没有超功率啊
回复
13楼
以下是引用hejiayong_0在2005-06-19 21:53:24.0发表的内容:
一台空调机组制冷不佳。进出口压差是0.6公斤,温差2度 。进水8度,出水10度。可回水管结露,供水没结露!!!怪的很。我分析是供回水管道接错了!大家再帮我分析!!!!谢谢各位!!!!!!!!!!!!!!!!
1.温度传感器有没有装错.2.根据你提供的数据这是与制冷负荷有关.3.可能是大流量小温差.4.楼上的解答
回复
14楼
1.可能是风量小,过滤网没有清冼.(因为供回水温差仅为2度,能量肯定没能发挥出来,效果自然不佳.)
2.现在参考我司制作的表冷器,标准工况的压差很少有这么大的,机组供液是否过大.(这一点与制冷量不佳没有关系)
3.结露的问题自然与保温有关系.
永升空调:陈正涛传
回复
15楼
1根据你说得压差0.6公斤判断,你说的是大流量小温差的系统,温差2度是正常的
2如果房间温度降不下来,可以适当的把冷媒水温度调低一点,也就是进水温度
3回水管结露肯定是保温不好了,这还有异议
4不知道你说的效果不佳是什么意思
回复
16楼
各位朋友:制冷机组的冷凝器在负压下运行是否可以啊?即冷却水流程为:冷凝器---冷却水泵---冷却塔---冷凝器。恳请发表意见。
回复
17楼
你冷却塔是闭式的么??
回复
18楼
进出水温度传感器线接反了吧呵呵
回复
19楼
一台空调机组制冷不佳。你说的制冷效果不佳,指的是所有的盘管的制冷效果都不好呢?还是单独哪个盘管制冷不好,这个不好确认,你说的出水的温度8度,回水温度10度,应该制冷没有问题,应该检查一下管路的过滤器有没有堵,但从出水和回水的温差来看,是你的散冷设备有问题,而不是制冷设备的问题.
回复
21楼
如果你测一下系统的水流量数直和房间的负荷状况,告诉我。我就会给你个答案!