室内冷水管线长约300米,一端可自由伸缩,一端为L型弯,且短边长约3米,请问是否需要补偿,若要补偿,采用哪种补偿方式较好(注:此建筑因层高和工艺使用要求,设置方补较困难。本工程在深圳地区。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • mobile_45
    mobile_45 沙发
    楼上很厉害
    说的很对

    不需要
    2005-07-07 10:20:07

    回复 举报
    赞同0
  • ztzm
    ztzm 板凳
    我的感觉:
    不用补偿,因为冷水温度最高也只要12度吗,而管道安装温度一般按 -5度计算,这样计算管道的伸缩量温度岔也只有17度,300米的伸缩量,对于普通钢管最多也不到7CM,完全可以自然补偿的。打一个固定支架,也只有3CM的伸缩量。