补偿器是设置在伸缩缝的位置?还是在伸缩缝两边各设置一个啊?中间连接一管道啊?穿越伸缩缝的 管道怎么处理啊?如何封堵啊?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句说的很对
不需要
回复 举报
不用补偿,因为冷水温度最高也只要12度吗,而管道安装温度一般按 -5度计算,这样计算管道的伸缩量温度岔也只有17度,300米的伸缩量,对于普通钢管最多也不到7CM,完全可以自然补偿的。打一个固定支架,也只有3CM的伸缩量。
不知道这样说对不?