业主提出要求弱电用PC穿管,请问垂直主干线在竖井内可以用PC穿吗?还有用电缆线槽的话是用塑料线槽还是金属线槽?
业主提出要求弱电用PC穿管,请问垂直主干线在竖井内可以用PC穿吗?
还有用电缆线槽的话是用塑料线槽还是金属线槽?
2楼
我见过的都是用的金属的,说是具有比较好的屏蔽作用。因为我这一般都是强弱电合井的。
回复
3楼
呃。。但那是业主要求,难道竖井内穿PC管真的不可以吗
回复
4楼
我认为最好穿钢管。但是如果是独立的弱电井也可穿PC管
回复
5楼
塑料管可以和金属桥架搭接么
回复
6楼
竖向的直接走线槽就可以啊。!~
回复
7楼
业主想的可能是以后检修方便吧
如果是小高层或高层,建议使用金属桥架(1.5厚不锈钢板制作的),好整理,带屏蔽(强电对弱电的影响)。或者使用JDG管,也不错,不知道有没有粗的。
回复
8楼
当然可以,按照国家标准就行,导线占管截面不能超过一半
回复
9楼
1、从施工上来说,用金属管造价高,合同价高,利润就高。对施工方有利,对吃回扣的甲方负责人有利。
2、从设计上来说,用金属管一举两得,既好通过审图,又达到了蔽屏的作用。
3、对业主方来说,用金属管纯脆浪废,当然,为能通过消防验收,PC管就要用阻燃管。
回复
10楼
啊雪快升版主了吧,每次解答都如此详细,我赞成她的回答,
回复
11楼
严重同意~~
哈哈:lol
回复