求助:做个医院的直线加速度室
cuanc
cuanc Lv.3
2009年10月27日 10:18:08
只看楼主

:做个医院的直线加速度室,混凝土墙厚1500mm(防护要求)局部2500,配筋怎么配?哪位有过这种经验介绍一下。谢谢:victory: :victory: :lol

:做个医院的直线加速度室,混凝土墙厚1500mm(防护要求)局部2500,配筋怎么配?哪位有过这种经验介绍一下。谢谢:victory: :victory: :lol
免费打赏
人杰驾到
2009年10月28日 13:24:08
2楼
这个墙也太厚了吧,我感觉满足最小配筋率就可以的!
回复
nestpitty
2009年10月28日 23:24:10
3楼
我有几个医院的施工图,貌似里边有这个东东,楼主要的话把QQ留下吧
回复
zagob
2009年11月12日 11:36:52
4楼
防辐射的吧,这么厚的砼墙还没做过
回复