最近遇到一个小项目,空调面积大约就350㎡,冷负荷在60KW一以下,不到20个盘管,但最后预算出来的总成本超过了8.7万,这还没算利润,如果加点利润的话,每㎡的造价将超过280元,我想问一下各位前辈们,这个价格是不是有点离谱了,但我仔细检查又没发现问题在哪,请前辈高手指点,谢谢!听说有些品牌的模块造价可以做到200元/㎡,甚至更低,更离谱的是有些模块可以做到120元/㎡,这是怎么回事呢?
最近遇到一个小项目,空调面积大约就350㎡,冷负荷在60KW一以下,不到20个盘管,但最后预算出来的总成本超过了8.7万,这还没算利润,如果加点利润的话,每㎡的造价将超过280元,我想问一下各位前辈们,这个价格是不是有点离谱了,但我仔细检查又没发现问题在哪,请前辈高手指点,谢谢!听说有些品牌的模块造价可以做到200元/㎡,甚至更低,更离谱的是有些模块可以做到120元/㎡,这是怎么回事呢?
2楼
不高不高,这就算可以了。空调是面积越大(单位面积)造价越低。你这个项目规模太小,做到280/平米已经是很不错了。模块机也不是万能的,120/平米也就是末端设备的常规价格,如果包括主机的话铁定是偷工减料的。
回复
3楼
单位面积造价一般都是按建筑面积算的呀,还有你负荷算的不小啊,当然要看建筑的功能,不同功能末端选用、负荷指标都差好多,造价当然也是
而且确实像楼上说的项目越大单位面积造价越低
[
本帖最后由 rxac0516 于 2009-10-28 20:27 编辑 ]
回复
4楼
我感觉价格正常,我算了下,成本大概8万多
回复
5楼
价格正常,一般选用一台65KW 的主机起码也得40000元,末端平均一台600元,按20台末端,那就12000元左右,加安装按1200元/台,得24000元,再加点其他的,基本上就8万了。
回复
6楼
看来大家对于模块机的问题也都是很关注的,我也很感谢大家对本帖的回复,既然大家都还觉得问题不大我的心里也踏实点了,但我的确见到过200元/㎡的模块工程,而且空调面积也就2000㎡的样子,好像还是某名牌厂家的,所以比较纳闷。另外小弟还有几个其他问题想请教,还望各位多多指教。一般写字楼里的空调负荷按多大计算呢,我一般按150W/㎡算的,结果被我老板臭骂,说太大了,130就足够了,他还说五星酒店客房才130,我是长沙的,大家给点意见,好歹也让我知道个确切数据,就算我错了,挨骂了心里也舒服点。
回复
7楼
学习学习!!!!!1
回复
8楼
空调冷负荷呢,正规的是要一步一步算的,但是现在工程设计中基本没有了,都是按估算负荷取的。标准你可以查设计规范。
回复
9楼
楼主和我一样,我也是按照150算的,被我们经理给K了一顿,他也让按照130算,真是郁闷死了~~~
回复
10楼
其实130都大了。陆耀庆编的红宝书在讲到空调冷负荷估算时曾经统计过,中国大部分高星宾馆空调冷负荷指标在60~70w,办公在80~90w。130w已经打了很大的富裕量了。你如果做详细的负荷计算就会发现,实际上的计算值比陆老的统计值还要小。
回复
11楼
成本8万很正常啊 。。。。。。。。。。
回复