关于模块机的造价问题
gonggao
gonggao Lv.2
2009年10月27日 13:33:54
来自于中央空调
只看楼主

最近遇到一个小项目,空调面积大约就350㎡,冷负荷在60KW一以下,不到20个盘管,但最后预算出来的总成本超过了8.7万,这还没算利润,如果加点利润的话,每㎡的造价将超过280元,我想问一下各位前辈们,这个价格是不是有点离谱了,但我仔细检查又没发现问题在哪,请前辈高手指点,谢谢!听说有些品牌的模块造价可以做到200元/㎡,甚至更低,更离谱的是有些模块可以做到120元/㎡,这是怎么回事呢?

最近遇到一个小项目,空调面积大约就350㎡,冷负荷在60KW一以下,不到20个盘管,但最后预算出来的总成本超过了8.7万,这还没算利润,如果加点利润的话,每㎡的造价将超过280元,我想问一下各位前辈们,这个价格是不是有点离谱了,但我仔细检查又没发现问题在哪,请前辈高手指点,谢谢!听说有些品牌的模块造价可以做到200元/㎡,甚至更低,更离谱的是有些模块可以做到120元/㎡,这是怎么回事呢?
免费打赏
sunrise-xy
2009年11月04日 16:56:13
12楼
如果按照60W每平计算,则60*350=21000W,按8P的空调容量,按照6000元每匹计算,造价应该在50000元左右.多联机的价格.楼主60W/平不知依据和在?模块的造价是低,如果120元/ 平,应该是大型建筑,按照建筑面积平均的数值,着个数值不具备很强的代表性,建筑个体差异太大.
回复
sunrise-xy
2009年11月04日 17:00:10
13楼

高星宾馆的冷负荷指标60_70?其实各个地区高星宾馆的符合差异非常大,从50-150都有.再说那个指标我看主要是受同时使用率的影响.如果宾馆把负荷全部开开,我看哪个设计院敢取这么低的负荷指标?!
回复
sunrise-xy
2009年11月04日 17:02:56
14楼

350平米你给选65KW的模块,厉害.怪不得有这个价格了
回复
gonggao
2009年11月04日 19:29:44
15楼
呵呵,谢谢大家对本帖子的关注!客房冷负荷60-70W/㎡是不是低了点,如果是分内外区的话,内区好像可以做到,如果不是的话,即使按同时使用率计算,好像也达不到要求的。至少暂时我还不敢按照这样的配置区设计!不过说50000元成本的兄弟我不敢苟同,不过我要指出的是这里的所有机组都会是同时开启,不存在同时使用率的情况,60W/㎡的冷负荷标准我可不敢去搞,搞砸就完了,除非是一次性工程!
再次感谢大家的关注,希望大家继续讨论,提出更多高见或问题,一起进步!
回复
liutao1106
2009年11月07日 20:59:50
16楼
主机选的大了,可以选小点的模块机,自带水泵水箱,造价应该就低了一部分,成本基本应该在200元每m2
回复
lan236086
2009年11月09日 09:57:41
17楼
设计院出的图纸,把图纸做层一个块了,无法炸开,怎样才能炸开块?要算量,量很大,比较急。
回复
qiubobo198
2009年11月11日 17:29:02
18楼
恩,学习了,谢谢!!!!!!!!
回复
ouyanghongyan
2009年11月12日 16:52:23
19楼
60-70W的负荷是不是也太小了点啊,那个应该是建筑负荷标准吧,不是建筑的话我觉得小了点吧,风险太了哦!
回复
maoxinqing
2009年11月14日 17:26:54
20楼
主机可以选小点,但是房间内的盘管冷量谁敢按60-70W选????
回复
hong363698461
2009年11月14日 18:42:49
21楼
你选的负荷的确很小,在我们广东江门这,我选的负荷时230m3/h,的,
回复

相关推荐