如何做变压器差动保护试验如何做变压器差动保护试验!自己懂点差动的知识,但是不是太懂,谁能系统的告诉我啊。到底怎么做,还有最好能有个图。谢谢了啊!!!!

如何做变压器差动保护试验
如何做变压器差动保护试验!
自己懂点差动的知识,但是不是太懂,谁能系统的告诉我啊。到底怎么做,还有最好能有个图。谢谢了啊!!!!
免费打赏
czy0919
2010年08月11日 17:03:12
12楼
差动保护调试:1. 首先掌握判别一、二次电流互感器极性,这与受、馈电方向有关;
2. 一、二次电流互感器接线组别,这与变压器原、付边联接组别有关;
3. 本体调试电磁型、数字综合型只要认真参照说明书就能调试好。
4.校验伏安特性曲线要求一直,10%误差曲线是否合格
5. 模拟动作调试,在各电流互感器处施加电流,未加电流侧二次电流回路端子一定要打开,避免铁芯被磁 化。
回复
海中石
2010年08月14日 04:22:30
13楼
12楼讲的对.
回复
zsphn6666
2010年12月31日 11:46:13
14楼
有保护调试大纲。
回复
linfangxun
2011年01月12日 16:53:25
15楼
看设备说明书
回复
huqd_0323
2011年01月13日 15:05:48
16楼
不同的保护装置是不同的,差动的原理都一样,但是如果你用3输出的测试仪做试验,就要根据变压器接线组别,按照说明书上的计算公式将所加电流换算到保护装置上各项的电流(三角形侧)。如果是6输出的测试仪,只需要按照定值绘制的曲线去取点试验即可。记得计算的时候两侧都要换算到标幺值。