6度抗震设防,一层底框,层高4.5米,一半进深有夹层(在2.2米标高处,下为车库,上为储藏),一半为沿街商店,上面托5层砖混住宅,请问:1.这样的结构算一层底框还是算二层底框? 2.按一层考虑的话,夹层部分怎么处理? 3.按两层的话,怎么处理?很急,等着出图.请各位赐教,在此谢谢了.

6度抗震设防,一层底框,层高4.5米,一半进深有夹层(在2.2米标高处,下为车库,上为储藏),一半为沿街商店,上面托5层砖混住宅,
请问:1.这样的结构算一层底框还是算二层底框?
2.按一层考虑的话,夹层部分怎么处理?
3.按两层的话,怎么处理?
很急,等着出图.请各位赐教,在此谢谢了.
免费打赏
hajianyu
2009年10月27日 22:15:51
2楼
比较复杂,而且目前对于这个还没有一个较统一的认识(当然,本人所限)。
而且这样的实例也很少。
个人认为可以按一层考虑,但必须顾及夹层部分对整体的影响。
好在你所处为6度区,相对来说还较容易满足。
回复
sjyzhc
2009年10月27日 23:42:25
3楼
真诚谢谢一凡的回答,但如果按一层考虑夹层部分梁板计算怎么计算?怎么建模?
按两层考虑,跃层柱部分增大柱长度系数不知可行?
回复
hajianyu
2009年10月29日 22:54:04
4楼
其实现在GSSAP和PKPM都支持夹层的输入与计算。输入按普通层输入既可
当然,以前做过小范围夹层的,夹层部分手算,并适当加强涉及部分构造要求
回复
hhhgggllll
2009年10月31日 19:35:26
5楼
个人观点:底框按二层建模计算比较合适,但必须设剪力墙。
回复
djkzjf12
2009年11月06日 17:00:50
6楼
按一层计算,夹层部分荷载考虑到底层墙体基础上,荷载并不是很大,没什么问题的
就象老式房屋以前都有个搁板式的,球问题没有
回复
z61875512
2009年11月19日 22:53:52
7楼
2.2米的层高,设了梁以后层高肯定矮了。而且框柱容易形成短柱,建议修改建筑方案。
回复
jeff.gjf
2009年11月24日 11:13:20
8楼
我觉得还是按两层来算 这样模型接进真实 人各见志
回复
hajianyu
2009年11月28日 22:47:32
9楼
容易形成短柱,这更多是因为地震方面的考虑。
回复
pc68010
2009年11月29日 19:53:13
10楼
学校没学,出来困难
回复
sjyzhc
2009年12月03日 22:18:04
11楼
按两层考虑的话,由于底层层高太小,那剪力墙就不符合要求了,现在已出图,我是按一层考虑的,只是在柱子上增加了附加荷载.