如题~~甲方想省钱,又听从某设计院人员说电渣压力焊就是机械连接,晕死,这个暂且不论想问一下高手:三级钢用电渣压力焊是否可靠?好像接头的强度达不到型材的自身强度,焊接不太可靠啊可是新的规范又允许,怎么回事?
如题~~
甲方想省钱,又听从某设计院人员说电渣压力焊就是机械连接,晕死,这个暂且不论
想问一下高手:
三级钢用电渣压力焊是否可靠?
好像接头的强度达不到型材的自身强度,焊接不太可靠啊
可是新的规范又允许,怎么回事?
2楼
可以的
既然规范都允许,应该是没有什么问题的,规范已经有一定的安全储备了!
回复
3楼
首先应明白电渣压力焊不属电弧焊,其可靠度受焊剂及焊接过程电流、顶进速度等控制,类似闪光焊,若在相同批材料间进行连接,还是有保证的;但不同品牌、不同级别之间会受影响,此时工艺检验尤显重要。
回复
4楼
电渣压力焊适用于柱墙构筑物等现浇混凝土结构中竖向受力钢筋的连接,只要焊接工艺合理应该是可行的,但前提是符合电渣压力焊焊接接头的拉伸实验即可应用。
回复
5楼
电渣压力焊本身质量很难保证,3级钢本身就很脆,用电渣压力焊会变得更脆,建议用机械连接.
回复
6楼
好像三级钢焊接合格率很低啊
本市电渣压力焊焊接接头合格率只有30%
回复
7楼
如果是新三级钢,从其化学成分看没问题,我做过,但按旧三级钢来说,建议不要采用此方法
回复
8楼
可以用,但是一定要竖向焊接。。。直径大于18的可以用,小于18可以搭接
回复
9楼
为什么三级钢不能用焊接呢,我们那的钢筋是气压焊接,用气压焊对钢筋的强度有影响么?
回复
10楼
我觉得受拉构件中的三级钢最好不采用焊接,受压构件中的三级钢可以考虑采用,但是三级钢焊接接头不容易保证
回复
11楼
新规范,新事物,就得学习学习,根据经验判断,规格大的好象试验情况不是很好.
回复