如何确定压缩级数
wcc4037
Lv.2
2009年10月28日 14:13:55
来自于
制冷技术
+
关注
取消关注
只看楼主
制冷系统有单级压缩和双级压缩,如何确定压缩级数?
制冷系统有单级压缩和双级压缩,如何确定压缩级数?
免费打赏
wzmrainbow
2010年05月28日 20:55:05
12楼
根据压比及排气温度选定级数,通常单极压比不要超过10
回复
yzhchlan
2010年06月09日 17:15:36
13楼
也要看用什么形式的压缩机:涡旋、螺杆、半封
回复
xiong_yan
2010年06月10日 11:39:22
14楼
根据环境的温度,要求的温度,以及选用压缩机的压缩比决定单级,或双级压缩机!
回复
yuling_keji
2010年06月11日 13:54:14
15楼
补充
根据特殊的蒸发温度,过低的蒸发压力(运行在负压)双级压缩机不二选择
回复
y1402124320
2010年06月11日 17:41:28
16楼
压缩比大于8,用氟利昂双极压缩系统。压缩比大于10。用氨系统:hug: