315箱变距第一配电箱400M用VV22 3*50+1的电缆 用点高峰第一配电箱处电压才350V 用电末端距第一配电箱300M 第一配电箱处加装接触式调压器可以吗?请教!
315箱变距第一配电箱400M用VV22 3*50+1的电缆 用点高峰第一配电箱处电压才350V 用电末端距第一配电箱300M 第一配电箱处加装接触式调压器可以吗?请教!
2楼
换线吧,.........................................
回复
3楼
多大负荷?
回复
4楼
第一配电箱后的负荷35KW左右
回复
5楼
可以增加无功补偿装置 一来可以减少线损 提高电压降 2来可以提高功率因数提高电动机工作量 对你的整个系统也是有很大帮助 QQ329095578 SBB1028@126.COM 13968708497
回复
6楼
以下是引用ccc99在2005-06-21 12:44:34发表的内容:
第一配电箱后的负荷35KW左右才35KW.......................正常电压多少?
回复
7楼
第一配电箱处电压351V
回复
8楼
我的意思是不带负荷的电压和箱变处的电压..............................
回复
9楼
不带负荷,就是空载,电压不用特殊说明了吧
回复
10楼
现在主要是压降问题,换电缆,老板说50MM2够用,不可能;装调压器还不知道会不会同意呢;夏季电网电压也会低........真不知道怎么能和一个外行(老板)说清楚!郁闷啊...
回复
11楼
700M的距离啊!还是好好算算吧!
--------------------------
起的比鸡早;吃的没猪好;干的比牛多;还要被狗咬!
回复