如果市政道路的雨水管埋深不足0.7米咋办???
happy-angel-qi
2005年06月21日 10:31:54
只看楼主

雨水管埋深受各种因素影响,埋深达不到0.7米,而且还是在行车道下,可咋办??原设计是用钢筋混凝土管。郁闷啊~~~~想了n天没结论:(

雨水管埋深受各种因素影响,埋深达不到0.7米,而且还是在行车道下,可咋办??原设计是用钢筋混凝土管。
郁闷啊~~~~想了n天没结论:(
免费打赏
zhenghaijuan
2007年03月22日 13:59:22
92楼
我们曾经遇到过一个这种问题,当时处理方法是做混凝土满包封,具体做法参见PT01《无压排水圆管管基 接口通用图》,另外在两管井之间设伸缩缝一道,做法参上。
回复
lakest
2007年03月25日 19:00:59
93楼
360度基础
回复
szg169
2007年03月26日 11:13:57
94楼
我也碰到过,我采用Ⅲ级钢筋混凝土管,再加半圆混凝土套管后,在路面加设钢筋保护层。
回复
nhscnu2001
2007年03月30日 14:22:22
95楼
既然为300的管道,看来水量也不是很大,象上面所说可以考虑两边布置,分别接到到下一个检查井,只是非铺设管道那边多了个检查井罢了,这样做也不是花太多的钱.我觉得也很经济.
这种做法是对的```
符合实际
回复
jzf1021
2007年03月31日 14:09:08
96楼
很简单,采用混凝土包裹,并在路面加双层钢筋网就可了。
回复
likaizhan
2007年04月02日 13:32:56
97楼
引用”简单,换钢管内套PVC管不就解决了,注意做好钢管的内外防腐,我做过的“
也就是说改换内壁摩阻小的管材,减小沿程水头损失,从而降低起始段的埋深,设计方面的建议,钢管内套PVC管造价太高,看看其他塑料排水管材可行不,可以整个改,也可改一部分,关键看水力计算结果
回复
dwc5729
2007年04月06日 09:51:00
98楼
多大的管,不行的话就把管该成盖板渠了,
回复
solitude
2007年04月06日 09:57:32
99楼

同是天涯沦落人啊!
回复
canline
2007年04月06日 10:20:34
100楼
钢筋混凝土包管,叫结构给你配钢筋.
回复
pretty33
2007年04月06日 10:40:29
101楼
我也建议满包加固处理
回复