如果市政道路的雨水管埋深不足0.7米咋办???
happy-angel-qi
2005年06月21日 10:31:54
只看楼主

雨水管埋深受各种因素影响,埋深达不到0.7米,而且还是在行车道下,可咋办??原设计是用钢筋混凝土管。郁闷啊~~~~想了n天没结论:(

雨水管埋深受各种因素影响,埋深达不到0.7米,而且还是在行车道下,可咋办??原设计是用钢筋混凝土管。
郁闷啊~~~~想了n天没结论:(
免费打赏
happy-angel-qi
2005年06月23日 08:50:42
12楼
不能再小了,是300的钢筋混凝土Ⅱ级管:(
回复
xyy47
2005年06月29日 12:12:48
13楼
用厚20CMC20砼360度全包管或路面结构按道路施工手册的办法处理,应该不会有问题
回复
edward200179
2005年06月29日 12:44:19
14楼
采用360度的管基础,也就是满包钢筋混凝土管
回复
fl_225
2005年06月29日 13:17:43
15楼
360满包。
回复
zhaoyijun
2005年06月29日 15:46:39
16楼
好主意,只要有人肯出钱
水管比较小,看来水量不大,有可能就接到污水管上
回复
happy-angel-qi
2005年06月29日 19:27:40
17楼
请问:路面结构按道路施工手册的办法处理???可以说的详细些么?多谢~~~~
回复
云涛
2005年06月29日 21:59:34
18楼

严重同意!
回复
llj950921
2005年06月29日 22:01:27
19楼
建议管材用铸铁排水管,基础做混凝土条基.
回复
panda1982
2005年06月30日 09:43:46
20楼
混凝土包封加强吧,如果可能的话还是埋深点好。
可以设跌水井。
回复
huawei_l
2005年06月30日 11:28:26
21楼
现在大部分的管道埋深(除边井连接管外)都要大与0.7米,深度不够都是要求砼包管,如还浅的话,顶上包管加厚,如再浅,使用钢筋砼,更浅,只能做暗沟上面做盖板,里面铺设管道!还浅到路面,那就做明沟,盖板采用钢筋砼盖板(或者加厚)