如果市政道路的雨水管埋深不足0.7米咋办???
happy-angel-qi
2005年06月21日 10:31:54
只看楼主

雨水管埋深受各种因素影响,埋深达不到0.7米,而且还是在行车道下,可咋办??原设计是用钢筋混凝土管。郁闷啊~~~~想了n天没结论:(

雨水管埋深受各种因素影响,埋深达不到0.7米,而且还是在行车道下,可咋办??原设计是用钢筋混凝土管。
郁闷啊~~~~想了n天没结论:(
免费打赏
liqwer
2005年07月08日 20:18:21
32楼
300的管径说明道路只是起点,可以把管径换小一点,
回复
shaoj
2005年07月08日 20:19:54
33楼
可以做一段管沟,对于300的小管道肯定就没问题,而且你只有一段,投资也不会太大,我曾经给水管道过马路的时候用过,效果还可以
回复
jibinli
2005年07月08日 20:37:16
34楼
在实际工程中,覆土厚度不够多采用提高基础混凝土一个标号进行满包处理(还在车行道上)。且通过使用,没问题。何况你在人行道上?但需要考虑的是冻土厚度,防止结冰。
回复
xzj0725
2005年07月08日 21:21:08
35楼
我觉的就不弄了,反正都不满足要求,直接做边沟排好了?
刚学
回复
bozi2008
2005年07月08日 22:49:30
36楼
建议采用upvc双壁波纹管,并且管底和管侧要回填中砂,管面要回填10cm以上中砂。
回复
honey213
2005年07月09日 08:28:17
37楼
有两种办法:

1,正如各位大侠所言,将管臂加强;
2,也可以考虑做虹吸,因为雨水管本身SS的含量不高,在路的两侧各做一个沉沙井(或叫检查井),可解决问题。
回复
boss3002
2005年07月09日 09:13:35
38楼
学习到不少东西,谢谢各位前辈
回复
cybcyb
2005年07月09日 09:20:40
39楼
现在大部分的管道埋深(除边井连接管外)都要大与0.7米,深度不够都是要求砼包管,如还浅的话,顶上包管加厚,如再浅,使用钢筋砼,更浅,只能做暗沟上面做盖板,里面铺设管道!还浅到路面,那就做明沟,盖板采用钢筋砼盖板(或者加厚)

21楼说的好。
回复
tcwhx
2005年07月09日 09:33:24
40楼
同意“满包钢筋混凝土管”根据条件做跌水井也可以
回复
cxh_szss
2005年07月09日 10:21:47
41楼
同意21楼意见,直接做盖板暗沟。
回复

相关推荐