如果市政道路的雨水管埋深不足0.7米咋办???
happy-angel-qi
2005年06月21日 10:31:54
只看楼主

雨水管埋深受各种因素影响,埋深达不到0.7米,而且还是在行车道下,可咋办??原设计是用钢筋混凝土管。郁闷啊~~~~想了n天没结论:(

雨水管埋深受各种因素影响,埋深达不到0.7米,而且还是在行车道下,可咋办??原设计是用钢筋混凝土管。
郁闷啊~~~~想了n天没结论:(
免费打赏
dailiyong
2005年07月11日 10:37:45
62楼
我建议起端路中间不设雨水管,雨水口沿马路连接二到三个后再在路中设雨水管,如果埋深还不够,建议采用钢管内套PVC管或者直接就用钢管,钢管内外做好防腐就可以了。
回复
xuqz1981
2005年07月11日 20:30:08
63楼
加大开始管的管径不行么?
回复
limhz
2005年07月11日 21:29:35
64楼
严重同意不设检查井,用雨水口代替检查井。建议采用钢管内套PVC管,或满包混凝土加固!
回复
zzc_zw
2005年07月12日 12:43:24
65楼
同意楼上建议
回复
tl781231
2005年07月12日 17:13:15
66楼
工程实例:采用360度包管,混凝土C25,厚度300mm,配筋:主钢筋16@200,分布筋8@200。
回复
dy1980
2005年07月13日 12:42:25
67楼
既然整个管道的埋深都不够,那干嘛不整个都往下埋一点呢?
回复
zyx2000
2005年07月23日 13:35:53
68楼
建议管材用铸铁排水管,做下混凝土包方
回复
clgp
2005年07月23日 17:08:00
69楼
提一个问题,上面多层楼提到设跌水井,什么意思呀?请各路英雄赐教。
D300的管道连不了几个雨水口吧,据此推断这段管道也不是很长,就做边沟加个盖板吧。“非常规的做法到时竣工后管理单位不一定肯接受的。
回复
yan19811001
2005年07月23日 21:17:00
70楼
怎么会埋深这么浅啊??
回复
yan19811001
2005年07月23日 21:34:11
71楼
我也觉得还是做边沟加盖板的好!