如果市政道路的雨水管埋深不足0.7米咋办???
happy-angel-qi
2005年06月21日 10:31:54
只看楼主

雨水管埋深受各种因素影响,埋深达不到0.7米,而且还是在行车道下,可咋办??原设计是用钢筋混凝土管。郁闷啊~~~~想了n天没结论:(

雨水管埋深受各种因素影响,埋深达不到0.7米,而且还是在行车道下,可咋办??原设计是用钢筋混凝土管。
郁闷啊~~~~想了n天没结论:(
免费打赏
hgq5329
2005年07月24日 16:21:12
72楼

同意6楼的建议,这看来是直接可行的,只是费用大大增加!
回复
wjh13063538
2005年07月24日 19:25:35
73楼
加强管子的抗压能力!
回复
zhf7806
2005年07月24日 23:36:40
74楼
我对用跌水井也感到晕了,能否有人解释一下?
回复
shuiliu
2005年08月06日 10:32:57
75楼
钢筋混凝土管选3级管,并用钢筋混凝土包裹管道
回复
ly123qaz
2005年08月07日 10:30:45
76楼
砼满包,没有问题
回复
shuiliu
2005年08月16日 10:25:04
77楼
排水检查井的大小,根据排水管道的大小,具体的情况请看排水检查井的标准图籍
回复
laofan
2005年08月16日 11:41:30
78楼
路面结构处理办法在《道路》国家标准图集上有的
回复
syc4789
2005年08月19日 19:30:02
79楼
要有钱用钢管啊,在满包,用砼管容易出问题,我们都是这样做的
回复
yepingxia
2005年08月21日 01:05:01
80楼
你先把管道满包用钢筋加固,然后路面板块配筋加固
回复
davidy622
2005年08月21日 10:45:07
81楼

跌水井顾名思义就是具有跌水功能的检查井,它可以在管道埋深太浅以及需要消能的地方使用。具体你们可以看下给排水设计手册或者室外排水规范,里头有说的。