如果市政道路的雨水管埋深不足0.7米咋办???
happy-angel-qi
2005年06月21日 10:31:54
只看楼主

雨水管埋深受各种因素影响,埋深达不到0.7米,而且还是在行车道下,可咋办??原设计是用钢筋混凝土管。郁闷啊~~~~想了n天没结论:(

雨水管埋深受各种因素影响,埋深达不到0.7米,而且还是在行车道下,可咋办??原设计是用钢筋混凝土管。
郁闷啊~~~~想了n天没结论:(
免费打赏
hanke_thebest
2005年08月21日 11:41:39
82楼
6楼
没用的
是钢筋全包
做板方便些
回复
waters97
2005年08月22日 10:44:32
83楼

真是集思广益啊,上面有几种方法都是可行的,就要看集体情况了,不过我觉得比较好的办法还是采用360度包管,混凝土C25,厚度300mm,配筋:主钢筋16@200,分布筋8@200。能满足工程要经济、又不改变设计
回复
hegangxyz
2006年11月18日 23:59:47
84楼
雨水管埋深不能小于0.7米的,检查井怎么修?

兄弟,还是考虑雨水的其他出口吧,估计你的雨水排出口位置有问题

如果是小区内部的排水,倒是可以考虑以上仁兄们对管道及道路加强的建议!!
回复
ahxcyuhui
2006年11月21日 16:57:33
85楼
满包钢筋混凝土管
回复
sunwater
2006年11月22日 09:26:14
86楼
我做小区里边有埋深小于0.7米的
我把它放到了绿地里,过路管用360满包保护
回复
geziyy
2006年11月29日 15:16:34
87楼
简单,换钢管内套PVC管不就解决了,注意做好钢管的内外防腐,我做过的
聪明
回复
janyin
2006年11月29日 16:25:43
88楼
嘻嘻,学到不少东西耶,大家好厉害啊^_^,真的很佩服!
回复
moonshine1980
2007年01月18日 16:00:17
89楼
雨水管埋深不足0.7米??

1:首先说明一下,楼主说的是“埋深”而非“覆土”,0.7米的埋深就是0.4米左右的覆土,埋深确实浅。
但雨水口的连接不会有大的问题,雨水口的最浅深度可做到0.5米,雨水连接管2%的坡度计算,是能够接入管道的。
个人觉得不如用矩形暗沟更好些,盖板请结构专业的配些钢筋。
如果非要设管的话,解决办法有
1:外加钢套管加固。
2:路面结构特殊处理,管道沿线上加强力钢丝网层处理。
回复
davidy622
2007年01月27日 14:11:57
90楼

这个处理方法最好,我个人也觉得用暗沟的方式比较好
回复
zhaochunwei
2007年02月12日 10:01:20
91楼
哎,实际的问题,刚刚开始做来向大家学习一下
回复

相关推荐

APP内打开