我以前在小的设计院上班,要求梁的配筋,完全安PKPM生成的裂缝(<0.3)来配筋骨,通常配筋是非常大的.现在进了一个大院,要求梁的配筋安照 来配筋,现在我也糊涂了,裂缝如何控制.. ,梁的配筋要如何配,裂缝如何控制,哪些梁要控制裂缝,有裂缝的梁要一根根的算吗? 请斑竹解答.....谢谢了.
我以前在小的设计院上班,要求梁的配筋,完全安PKPM生成的裂缝(<0.3)来配筋骨,通常配筋是非常大的.
现在进了一个大院,要求梁的配筋安照
<混凝土构件配筋及钢构件应力比简图>
来配筋,现在我也糊涂了,裂缝如何控制..
,梁的配筋要如何配,裂缝如何控制,哪些梁要控制裂缝,有裂缝的梁要一根根的算吗?
请斑竹解答.....谢谢了.
混凝土构件配筋及钢构件应力比简图>
22楼
说到我的心里去了,我平时做住宅设计,很少看裂缝的,好像没有这个习惯。不知道问题大不大
回复
23楼
困惑:Q :Q :Q
哪个高手能仔细说明下不?????
回复
24楼
非抗震时按裂缝控制,抗震时SATWE计算裂缝用的不是正常使用的标准组合而是有地震参与的标准组合,此时没有任何意义,抗震时梁通过裂缝耗能,没裂缝谁耗能啊,故抗震时应:victory: :time: 按非抗震计算裂缝和抗震应力图大值控制。实际上一般是抗震应力图控制
回复
25楼
没有搞懂这个
回复
26楼
软件没有考虑板的有利因素,所以算出来的裂缝偏大,所以就要配很多钢筋!一般的梁是不考虑裂缝的,但是大跨度要复核的
回复
27楼
谢谢这贴 ,更要谢谢这样好的解答!!
回复
28楼
一直也是机械的按PKPM自带的裂缝都给控制了
以后得多看看了 不然真的傻掉了
回复
29楼
这个主要是看你做民用的还是工业的,民用的梁跨度小,工业的梁跨度大,民用不控制,工业控制
回复
30楼
PKPM按裂缝配筋的结果不是很准确,有时候钢筋增大了好多。一般跨度的不用按照裂缝配筋,只有大跨度参考一下按照裂缝配筋的结果,如果手算就很麻烦了,有时间的话,一个工程算一两道梁也可以,心里有个底。
回复
31楼
还是很迷惑呀 没有根本的概念。。。
回复