画梁的施工图,梁的配筋依据什么.
ggf5189
ggf5189 Lv.2
2009年10月29日 14:15:22
只看楼主

我以前在小的设计院上班,要求梁的配筋,完全安PKPM生成的裂缝(<0.3)来配筋骨,通常配筋是非常大的.现在进了一个大院,要求梁的配筋安照 来配筋,现在我也糊涂了,裂缝如何控制.. ,梁的配筋要如何配,裂缝如何控制,哪些梁要控制裂缝,有裂缝的梁要一根根的算吗? 请斑竹解答.....谢谢了.

我以前在小的设计院上班,要求梁的配筋,完全安PKPM生成的裂缝(<0.3)来配筋骨,通常配筋是非常大的.

现在进了一个大院,要求梁的配筋安照 <混凝土构件配筋及钢构件应力比简图> 来配筋,现在我也糊涂了,裂缝如何控制..

,梁的配筋要如何配,裂缝如何控制,哪些梁要控制裂缝,有裂缝的梁要一根根的算吗?

请斑竹解答.....谢谢了.

932332021070.jpg

免费打赏
qq814799347
2010年03月29日 12:41:03
32楼
了解了解
回复
ml8170437
2010年03月29日 13:23:39
33楼
看见你们讨论的这些,我怎么感觉我成外行了。
回复
whjsun
2010年04月10日 11:18:00
34楼
根据计算结果配筋
回复
jxhero4321
2010年04月10日 15:50:42
35楼
7楼的有道理!
回复
cyclodragle
2010年04月10日 18:17:42
36楼
不能用PKPM自动验算的裂缝来配筋。本来规范中公式是按简支梁的试验结果给出的,但梁边的楼板的影响没有考虑,梁的支座条件的不同的影响也没有考虑。固定端和简支差远了。梁的内力程序一般取节点,也是偏大的。所以9米以下不按裂缝配筋是可行的,实际设计中,大院基本按此法。
回复
liuxiangbin08
2010年04月10日 22:46:48
37楼
我在的设计院是工业设计院,梁我们一般不控制裂缝。很多工业框架梁太大根本满足不了<0.3.