同一建筑内,设有送风系统和排风系统,那么排风口和送风口之间距离有什么要求?
同一建筑内,设有送风系统和排风系统,那么排风口和送风口之间距离有什么要求?
2楼
最好不要设在同一个方向,实在不行,就留一定距离,排风口应在进风口上面
回复
3楼
防火规范对于排烟和补风口水平距离要求在10m以上。
平时通风排风和送风口距离这个没有明文定量规定,可参照执行,相距8m行不?也不是说一定不行。考虑距离的目的是防止“短路”,所以要结合多个因素综合考虑,譬如水平距离、垂直距离、风向、输送介质实际情况等等。尽量减少不利影响。
回复
4楼
如果是事故排风,距离要达到20m以上。
回复
5楼
果然是高手,值得学习。要按实际情况来确定,规范是死的,工程是多样的,人是活的。
回复
6楼
这个手册上好像有详细规定的.看看
回复
7楼
一般来说,5米的距离是可以接受的
回复
8楼
水平是5米
回复
9楼
来学习下,呵呵
回复
10楼
间距有没有什么参考依据呀
回复
11楼
过来看看大神们的回复,学习学习
回复