商住楼,28层,1、2层为商场,高86米;住宅部分设置剪刀楼梯 。下面两个方案是否可行?!细节问题,如风道、风口大小,开窗面积等暂不考虑!请斑竹大人和各路高人指教!!
商住楼,28层,1、2层为商场,高86米;住宅部分设置剪刀楼梯 。
下面两个方案是否可行?!
细节问题,如风道、风口大小,开窗面积等暂不考虑!
请斑竹大人和各路高人指教!!
2楼
碰到过类似问题的同志说两句哈!!敬杯茶了先:time:
回复
3楼
是我描述的不清楚?!!还是!!:L
来个人说说话啊!
回复
4楼
再顶一次了,希望有高人能看到!
回复
5楼
谢谢回复,还有个疑问,高规8.2.1应该如何理解呢?!不能采用自然排烟方式——那采用什么方式排烟?!我觉得高规8.2.1的条文说明与条文本身表达的并不是一个意思。条文的意思我的理解是建议范围内的建筑最好采用自然排烟的方式!!哎真的有点不知所云了:lol
回复
6楼
8.2.1条的意思就是如果是超过了50m的一类公共建筑,就算是满足自然排烟的条件也要采用机械防烟的方式。
回复
7楼
为什么呢?!这是为什么呢?!
8.2.1条:除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然排烟方式。
我的理解是:建议范围内(除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外)的建筑部位(靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室)最好采用自然排烟的方式。
我的理解有问题吗?!不是钻牛角尖啊,
再说,这条和设置 加压送风系统 有必然的联系吗?
回复
8楼
呵呵,建议楼主先看看8.1.1条
回复
9楼
5楼已经解释清楚了
回复
10楼
楼梯间分别加压,前室也应分别加,方案2是对的,风量仔细计算一下
回复
11楼
商住楼属综合楼性质,超50m为一类